Показать сообщение отдельно
Старый 07.09.2017, 00:01   #30
 
Аватар для TiMSI
 
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
по бумагам на 5.5кВт у тебя должен стоять автомат на 25А,но если не проверяет ни кто,то впихнуть можно больше
Больше не значит лучше. Задача "автомата", прежде всего противопожарная, выдержит ли проводка больший ток - большой вопрос.

Вводной автомат и УЗО - заменить на диф. выключатель. Ток утечки 30mA.
На входе сделай повторное зануление (заземление) нейтрали - если гараж железный и заземлен - то прям на корпус гаража.
По группам - по одной на каждый обогреватель, группа освещения, группа розеток.
С учетом возраста проводки, сделать новую, трехпроводную.
Если будешь делать сам можно набросать схему.

---------- Сообщение добавлено в 00:03 ----------

Цитата:
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
по фото провод аллюминий. вроде квадрата на 4-6. если на 4,то он выдерживает порядка 6кВт, если на 6,то порядка 7,5кВт
Какие там скрутки, в каком они состоянии - лучше делать заново.
С учетом стоимости нормальной автоматики (не Китай), 20 метров кабеля обременительным не будет.

Последний раз редактировалось TiMSI; 07.09.2017 в 00:10.
_________________________________________
Люди, которые голосовали за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники.
© Джордж Оруэлл.
TiMSI вне форума   Ответить с цитированием